- #11 [alliance0621], 22-06-07 21:13請問是這二個其中一個? Thanks
- #10 [alliance0621], 22-06-07 20:50呢個電阻大多數放喺部機邊個位置(因為部機都非常紥實, 好難拆得開出嚟)
- #9 [呀金], 22-06-07 20:49唔係水箱有水,而係感應水位粒零件出問題,無水佢都當有水。
最後修改時間: 2022-06-07 20:50:22 -
- #8 [ronnieng], 22-06-07 20:37部成10年嘅三菱抽濕機, 舊年一開機冇耐就alert息機。原來係粒濕敏電阻銹蝕到斷曬腳,最終用$3淘咗粒 電阻搞返掂。
- #7 [alliance0621], 22-06-07 20:32金師兄, 水箱完全沒有水因為已經清洗後不斷試但3-4分鐘就停止運作
最後修改時間: 2022-06-07 20:46:18 - #5 [呀金], 22-06-07 19:40會唔會係水滿感應器出問題?
- #4 [alliance0621], 22-06-07 18:57不是水滿(水管也沒有阻塞),唔知乜嘢事(可以抽大嘅3-5分鐘就著燈+Alert!
- #3 [alexanderkoo], 22-06-07 14:20Faulty tank limit switch.
- #2 [伏喱哩], 22-06-07 14:15水滿?
- #1 [alliance0621], 22-06-07 07:25請教一下有冇師傅可以介紹一下?
自己檢查過冇野阻住出入風口及隔塵網冇雜物
感謝各位幫忙 - 返回 ...