- #32 [Ef9], 18-03-09 13:09
- #31 [KS], 18-03-08 19:59收到,謝
- #30 [Nickmanwoo], 18-03-08 19:55注意抽濕機用完收爐前清潔好並開淨風行數小時 徹底吹乾材收藏 免得下年使用的時候一陣異味或者有衛生問題
-
- #29 [KS], 18-03-08 19:48樂聲
- #28 [Nickmanwoo], 18-03-08 19:20買咗咩牌子
- #27 [KS], 18-03-08 19:05多謝各位師兄回覆,最後的結果是垃圾站及買一個新的,正如一些師兄說要安全。謝
最後修改時間: 2018-03-08 19:06:30 - #26 [呀金], 18-03-08 14:17用大些少都有個好處, 反正容量會衰減, 大些少可以用耐的.
- #25 [nickmanwoo], 18-03-08 14:10如果有 power factor meter 就可以試 5uF, 5.5uF ...until Power factor near close to 1.0
因為相中好似印有 5uF, 問題係 4.5, 5, 5.5, 6.5 uF??
如果同 size 有 5.5 , 6.5 uF的話, 我會揀 6.5uF 大少少, 起碼開機, 只係 Power factor 差少少
過低反而易燒 - #24 [呀金], 18-03-08 14:03我會用 5.5uF 試下.
- #23 [呀金], 18-03-08 14:01
- #22 [nickmanwoo], 18-03-08 13:49用 size 去配
450V AC - #21 [KS], 18-03-08 12:01第2圖
- #20 [KS], 18-03-08 11:59帥兄,給你參考。
- #19 [nickmanwoo], 18-03-08 11:19換電容後丶改用3A fuse, 會安全好多 ==>
3A 唔得, 抽濕機一般 power input 200W~300W (1A~1.5A continuous) in-rush current may be 3~4A, suggest 5A 慢燒 - #18 [nickmanwoo], 18-03-08 11:12一般耐壓 450VAC
電容值誤差 +/-5%
估計 !!!!! 5.5uF~7.5uF
最後修改時間: 2018-03-08 11:13:11 - #17 [nickmanwoo], 18-03-08 11:02呢D電容, 同電壓的, 呎吋和電容值基本上有共同 size standard
另外
你部抽濕機幾多匹 (1/4) ? 耗電量 ~300W (VA) ?
Check 下 compressor rating label 就可以配電容
Check 下 PCB marking / 機身有冇 schematic or rating 參考 - #16 [KS], 18-03-08 10:56師兄,全中,祇是不知形號。
- #15 [nickmanwoo], 18-03-08 10:54一粒直身冇爆 connected to fan, lower capacitance
一粒打横己爆 connected to compressor, higher capacitance - #14 [KS], 18-03-08 10:28#13
師兄真好眼力。 - #13 [Nickmanwoo], 18-03-08 08:55相中有2粒起動電容
一粒直身冇爆
一粒打横己爆
呢個K品牌係DSC自己玩,品質就...... - 下一頁 (1 of 2)
- 返回 ...
p記 好似 吾平,點解吾買 三 〇 ,話晒日本製, 我用左十年 差不多 四季都用,係早論 電容 漏汁 ,朋友幫手搵左只 非原裝電容 ,繼續用緊