- #469 [AndyTKO], 21-06-11 00:47今晚用呢個setting已經好爽!
- #468 [AndyTKO], 21-06-11 00:45本來跟機係用呢個膠水兜排水,所以C父提議改用加裝的不鏽鋼水盤但禾認為不必要所以省回3舊水。
留意C父已在機売上四周用自攻螺絲固定住鋁框防止冷氣機移位。 - #467 [AndyTKO], 21-06-11 00:39由於並非堅固的石屎機臺,而係鋁窗上加裝鋁機架,因此震動噪音較明顯係正常嘅。 原來機架用料及裝工相當扎實,吊臂交足功課,上手安裝C父真係非常難得。
可以見到機架係長過部機好多,原因係本來係安裝日立匹半小涼伴用嘅,但全世界衹有日立機係長過人,所以裝上樂聲機之後就會變成機架長過部機,所以日立機係買唔過,又長過人又嘈又唔平。 -
- #466 [AndyTKO], 21-06-11 00:28部機今日裝好,當時禾在返工,冇睇住C父裝拆,唔知佢有冇拆走機內的運輸固定用承托支架,但禾相信有拆,因為個支架係唔拆唔得嘅。 今晚返去老媽度跟吓部機,基本上安裝冇乜問題,因為係新機換舊機,鋁架及供電電源原來巳有完好的,大廈去水喉亦巳有,C父根本冇咩嘢做,所以快靚正完全冇難度,亦冇可以額外收費之處。
講到機嘅表現係完全正常,完全冇古怪雜聲或噪音,一部匹半機之風噪及壓縮機嘈音當然唔會細,但以禾之聽覺及認知係完全正常之噪音,如果要靜就必定要買變頻分體冷氣機!
部機行R32雪種,以禾老媽屋企環境下夠曬凍,但每人屋企大細環境都唔同,所以要自己計算冷量,但部機係OK嘅,可以放心買。
最後修改時間: 2021-06-11 00:29:42 - #465 [AndyTKO], 21-06-11 00:02>> #464, 禾幫老媽買呢部衹係匹半淨冷,冇買變頻,因為變頻係冷暖機操作較為複雜少少怕老媽子搞佢唔掂。 價錢為凈機4千9,教恊價出面應該唔止呢個價,裝工代理標準收520加100拆走舊機另加每人100貼士合共820元裝工(我由於舊鋁架可以返用,雨檔巳有,電制返用,唔加裝去水盤,所以冇額外收費)。 的確,信興C父係會叫你加裝下欄嘢會增加裝工但唔會勉強你除非係必需,例如佢叫我加300裝不鏽鋼水去盤但禾唔裝,另外由於在機頂巳有舊檔雨檐蓬,所以又冇叫在機頂加靜音墊,因此C父衹能收最基本的收費。
最後修改時間: 2021-06-11 00:10:16 - #464 [Sonyvaiolink], 21-06-10 14:32Andy Ching,
部新匹半Panasonic 係咪變頻機?
連安裝幾錢?
夠唔夠凍
有冇古怪聲?
Thankd - #463 [alexanderkoo], 21-06-10 12:22Better summarise the discussion so far in notes form for benefit of others. Otherwise, another folk would ask after a week or so.
最後修改時間: 2021-06-10 12:24:13 - #462 [G1], 21-06-09 20:24多謝各位意見,安裝當天未必能到場,只能事後檢查,會留心
- #461 [alexanderkoo], 21-06-09 18:07Visual inspection ok. Also pouring water to check smooth flow. The neighbor downstairs got a RC too slanting so spilling water. No drain connection. Just unplug and let the condensate flow in the alley, without affecting others.
最後修改時間: 2021-06-09 18:09:24 - #460 [沉默的膏蟹], 21-06-09 17:48你會唔會喺個師傅面前揸住把平水呎度吓個斜水夠唔夠?
- #459 [Chia], 21-06-09 16:56#450
咁你真係要睇緊D, CFu 點裝
試過裝完, 即日有水回流入屋 - #458 [alexanderkoo], 21-06-09 16:49Also consider solar heat especially facing westward. I recall that R32 split type, there is an external fitting for refrigerant pipe, used once. Avoid such split unit. I doubt c Fu skill even for 410a.(R22, still purging air instead of draw vacuum)
最後修改時間: 2021-06-09 16:49:26 - #457 [CS168], 21-06-09 16:37
如果空間超過75呎,用一匹至夠冷量。 - #456 [CS168], 21-06-09 16:33
#446.我都幫老媽訂咗三部3/4窗口,安裝時有乜嘢要留意?
》》》重點要留意R32, 內機頂塊四方支撑
片一定要保留,作强化,廠建議是拆除,
( 禾安装的幾個CF都强力建議不要跟説明書拆掉。 )
因為有CF 拆掉乃嘢。 - #455 [沉默的膏蟹], 21-06-09 16:31其實只要上咗任何一個代理商免費提供既R32雪種冷氣機安裝課程就可以裝,相信唔會有領咗牌既電工師傅冇上。
- #454 [DeepSea^^], 21-06-09 16:26因為R32 是甲烷的一種,易燃和會爆炸。
- #453 [alexanderkoo], 21-06-09 16:23Same for LG R32 RC, must need authorized dealer to install, can't DIY. Otherwise, warranty is void.
最後修改時間: 2021-06-09 16:23:53 - #452 [AndyTKO], 21-06-09 16:12禾都係會由信興裝, 舊機鋁架仍新淨,巳經係用不鏽鋼鏍絲,去水PVC硬喉完好又正常,電源開關已經係用有燈嘅曲架制,基本上係冇嘢可以屈得,除咗唔夠力擔擔抬抬外,其實自己裝拆都得。
新P記窗口機係用R32雪種,代理指明必須由自己負責安裝返。 - #451 [alexanderkoo], 21-06-09 16:00I believe that stainless steel flat head bolts and nuts in loading areas, Viz slanting arms and back frame, not exactly front surface for fixation only. Hands can't reach. This assumes overhanging frame installation. Still need frame underneath even for concrete opening, not simply a few tiles or plastic at the back, as village house.
In fact, BDD drawing shows welded mild steel frame, impractical.
AC slanting backwards by a few mm, say 5 but not too much, otherwise, water spillage. Drain water at bottom, lowest portion, not at the side.
最後修改時間: 2021-06-09 16:04:46 - #450 [G1], 21-06-09 15:54-> 千萬別叫信興裝
太遲了=),比咗錢,我早近年搵過又ok
濕下水可以,但係要交到功課 - 下一頁 (3 of 26)