- #1 [new68u], 18-11-27 09:52
- #2 [Dynaco], 18-11-27 10:05Are u sure 由厕所去mcb 電線夠唔夠cap可以负载你個浴室寶? 唔係換條Fuse咁簡單
- #3 [阿何], 18-11-27 10:13綠色,13A
-
- #4 [new68u], 18-11-27 10:32#2 mcb 16A fuse,單支電線到廁所制,望落幾粗的。浴室寶話用5.7A,應該夠掛。
#3 謝謝 - #5 [alexanderkoo], 18-11-27 14:58That's weird. For exhaust fan of such size, it's commonly connected to the lighting circuit via fused spur unit.
- #6 [Chia], 18-11-27 15:03浴室寶, 抽力不夠, 最好加多把小型抽氣扇.
- #7 [alliance0621], 18-11-27 15:08deleted
最後修改時間: 2018-11-27 15:08:32 - #8 [new68u], 18-12-15 09:26已經買咗同玻璃一樣size開埋浴室寶尺寸孔鋁板,打算今日裝個浴室寶,以下步驟啱唔啱?
1.先拆走抽氣扇
2.鎅開綠色箭咀玻璃膠
3.拆開紅色箭咀四個鋁封邊
4.鎅開綠色箭咀背面玻璃膠
5.拆走玻璃
6.放鋁板
7.封返紅色箭嘴四個鋁封邊
8.紅色箭咀四邊前後加返玻璃膠
9.安裝浴室寶
10.浴室寶及螺絲封返玻璃膠
11.完成
做第5步時背面四塊鋁邊會唔會飛出街的定係仍然會自己逼實? - #9 [阿何], 18-12-15 10:03背面冇野,放心
- #10 [new68u], 18-12-15 19:13封咗上左下紅色箭咀鋁條,右邊嗰邊搞咗廿分鐘都泊唔入,有冇特別技巧提示一下。><
- #11 [cornercube], 18-12-15 19:28拍唔入 >
唔啱位
或
有野頂住 - #12 [CS168], 18-12-15 20:40#10.封咗上左下紅色箭咀鋁條,右邊嗰邊搞咗廿分鐘都泊唔入
》》》》用陰力迫入去,旺角上海街,有原装黑夾口幼膠條,
迫入內坑防風防水,或亦可用回防酸防菌玻璃膠封回玻璃四邊夾口。 - #13 [CS168], 18-12-15 20:45
禾記得係二條對正角位一齊同一秒迫入去的。 - #14 [new68u], 18-12-15 22:18終於裝完,散哂,玻璃膠唧得好肉酸,唔漏水就算了。
- #15 [blueangel], 18-12-15 23:11唔漏水就算了
八號風球先至知 - #16 [alexanderkoo], 18-12-16 08:58Water seepage is at the moving portion of window due to aging of gasket,not on fixed window panel. Insertion of plastic bag can help as temporary measure.(or gasket replacement, most C-fu won't do so upon window inspection due to more tedious work)
- 返回 ...
塊玻璃嘅尺吋應該度紅色內圏,定綠色外圈?
玻璃厚度是否5mm?
鋁板是否5052已夠硬?
大電箱粒fuse夠大,浴室位粒fuse換13A定10A?