- #219 [phil.ng], 26-07-14 10:07
- #218 [alexanderkoo], 26-07-14 07:44買條現成4m銅喉(最少)有埋喇叭咀甩子包豬腸绵,$200 ,擰緊後抽真空,原理很簡單,走喉管最多功夫,有绵難屈,要界開用屈喉工具,再套返
最後修改時間: 2026-07-14 07:46:05 - #217 [alexanderkoo], 26-07-14 07:19根本變频窗式係搵笨七,成萬銀又唔耐用,有位自己學下安分體好過,1.5p大陸機都係2千元,2p約2500,壞機有代用版
-
- #216 [alexanderkoo], 26-07-14 05:37歐洲應該無乜牌子選擇,日本牌子無諗過寒冷地方突然有冷氣需求,其實用作暖氣慳到電,安都是中央冷氣
冷氣有抽濕作用,唔會愈開愈濕,否則倒汗水condensate 那裡來,窗式若開了air vent ,會有些濕氣,但多的新鮮空氣,同一間房,日間開分體1p,晚上開窗式3/4p
最後修改時間: 2026-07-14 05:42:20 - #215 [CS168], 26-07-13 18:10
二十年後美的可能有大改善就不知道,禾就唔敢試
因為有乜理由開冷氣濕度會高企架,, ><""" - #214 [alexanderkoo], 26-07-13 17:07真係幾差,現在可能有改善,又出新款,U型窗式機(超静),portasplit 移動分體(喉已預前接駁,似umbilical cord),dual duct 移動冷氣(喉很短,户外出/入風),歐洲很多屋宇不能掛機在外牆,今次食正條水,YT 3種機口碑不錯(有些是鳝稿)
- #213 [CS168], 26-07-13 16:53#206. 香港痛恨美的,以前用過窗式及分體OEM,麻麻地,很快唔凍,去英國要搶住買,供求及天氣問題
>>> 禾以前舊業主留低部二匹美的又嘈又食電
制冷又差濕氣又重,唔單祗唔抽濕氣,仲制冷送濕氣
短命 - #212 [phil.ng], 26-07-13 13:47冷暖一定要用 4 way valve, from google
“The 4-way valve allows an inversion of the refrigeration cycle, changing from cooling mode in Summer to heating mode in Winter. The cycle inversion is initiated by a small solenoid pilot valve, which triggers the movement of a slide, thus inverting the flow direction of the refrigerant.” - #211 [alexanderkoo], 26-07-13 10:072P窗式冷氣連安裝成萬銀,雖然設計是5年,一般會繼續用,效能會低,但用電量低,因壓縮機蝕了
最後修改時間: 2026-07-13 10:07:39 - #210 [lingiscat], 26-07-13 08:15Used both. H牌 is OK. P記 lowered the output too much and feel uncomfortable. Buy a new 1 after using 5 years because the consumption of elect. power can be almost doubled according to my exp.
- #209 [alexanderkoo], 26-07-12 17:10室外機銅喉仲有些薄的,幫助散熱,不過R32高磅較易穿,尤其是角位又摩擦,有些幼的但過雪種又會快的(真唔真?)
愈出愈易壞,又要換機,耐用及可靠性高一定是R22,可以成20年,當然無咁凉,最多2way3way valves經內部膠圈漏下雪種,密封下入返雪種就得,燒下電容,無事唔好搞佢 - #208 [高原], 26-07-12 15:05Grooved copper tubes好多空調廠商有採用,相信已是工業標準。

- #207 [alexanderkoo], 26-07-12 09:21點解有的機一兩年唔係咁凍,機價又平,因為單排,高端機是雙排,散熱好室内機才夠凍,2手價都貴的
- #206 [alexanderkoo], 26-07-12 07:59國內拆室外機顯示有的流,仍可接受,TCL及華凌口碑比較好的,要雙排,重有三菱重工,中廣歐特斯最堅,熱泵原理,室外超冷(北方)或超熱(西斜)效能仍可維持
香港痛恨美的,以前用過窗式及分體OEM,麻麻地,很快唔凍,去英國要搶住買,供求及天氣問題
最後修改時間: 2026-07-12 08:05:58 - #205 [DeepSea^^], 26-07-11 21:12
- #204 [alexanderkoo], 26-07-10 16:332026款祇是少了底盤去水洞,主要打積水去冷凝器自動化水,長久產生霉菌咁就回收
- #203 [呀金], 26-07-10 14:36美的針對歐美市場,之前出過n-shape的,好處是重心在低點,掛在窗上容易固定,不易掉出窗外,所以安裝容易好多,但冷凝水要抽上頂部才可以排出外面。
至於U-shape的,排水在底盤已經可以,但之前底盤設計有問題,在長期積水的位置存在,令風輪容易發霉,後來要recall。
- #202 [alexanderkoo], 26-07-10 11:13這個設計最好,香港無賣

- #201 [alexanderkoo], 26-07-10 08:12腐蝕與否,主要是外表處理, surface treatment,基本是phosphate spray plus epoxy powder coating (用静電吸粉,cured under infra red oven )不是愈厚愈好,同用料厚度無直接關係,除了腐蝕後襟捱的,應該用不銹鋼(除了外殼),最易腐蝕是風扇腳,因祇是一般zinc coated(hot dip galvanised就勁很多,户外用),風扇試過倒下,得閒噴下油
返工時花不少時間去研究表面處理,因掣櫃甩油,已是工業嚴格處理程度,lead shot blast ,molten zinc spray plus airless epoxy paint spray,未聽過?
最後修改時間: 2026-07-10 08:12:44 - #200 [高原], 26-07-10 07:57可能個別型號問題,室外機個頂蓋用咗幾年,就出現鏽點斑漬,安裝喺天井冷氣位,或者因師傅裝在較出位置,落雨時長期冇遮擋,條友手工認真麻麻,唔會再幫襯所謂專門店。
- 下一頁 (1 of 11)