- #183 [alexanderkoo], 24-07-28 14:02
- #182 [alexanderkoo], 24-07-28 11:50可用保養期,但香港的是不正常,或平均5年就壞,是台灣師傅經验,所以廠保5年以上,不是傻瓜,confidence level 也高,1年後壞就不幸,未悭电就玩完
但怎樣测量悭電,房間不同,天气不同,新機一定凍些,要廠家在個固定恒温房間提供數據,電费單,也许是自我覺良好,唯一發现,可调低些冷凍量,房間熱的,悭电的,人為操作而已,理念應是無論高低速,壓缩機能维持高效率,難求证
最後修改時間: 2024-07-28 12:11:58 - #181 [phil.ng], 24-07-28 11:50這幾年好多牌子的 窗口變頻己沒有 Vee Vee 聲
在這有 Ching 裝了 p記丶可問問 -
- #180 [lym], 24-07-28 11:27Breakeven point真係好難知,又無有系統的統計數據。營商的一定會推變頻。慳電費咁吸引。機價又貴D,如易D壞維修或換機又係商機。但對我來說,就算比錢換機吾肉赤,要清空D嘢搞,之後又要執拾還原係相當頭痛既事。
- #179 [alexanderkoo], 24-07-28 10:52费事受廠商及師傅氣,大部份是大陸買,自己安,2部p記分體除外,因為特價$1800/2300.30一p也是,因外機要细放窗台
要有電牌哟,合法外機架,窗式插13A蘇及原有機架應可免,之前有個師兄DIY分體,很勇,應有機位
最後修改時間: 2024-07-28 11:07:40 - #178 [alexanderkoo], 24-07-28 10:17Breakeven point, unknown, unless warranty is of 6 or 10 years. Hence, easier to evaluate. But Company would try to evade responsibility by suggesting user's abuse, improper installation etc. HK style.
Fixed speed split is still having market but getting rare. Saw a replacement but inverter type being expensive. Went for a MBO 3p fixed speed.
最後修改時間: 2024-07-28 10:19:09 - #177 [lym], 24-07-28 09:20慳電費VS易壞,邊便著數D?
- #176 [alexanderkoo], 24-07-28 09:17這個题目,當初是否講窗式變频或分體?窗式的,不要装睡房,有中频vee vee 聲,除轉频時,還有壓缩机内部高壓喉諧振於某频率,分體的,一定要保養期長,最長的3年(國内是6年),最好有代用版,R410a 雪種,一年保養不應考慮,分明揾笨七,不會咁快壞?設計就是易壞,無需赌自己運氣,國内格力分体是10年,台湾窗式7年,港豬被骗了?
最後修改時間: 2024-07-28 09:20:33 - #175 [bt99], 24-07-27 20:05有幾多個品牌夠產能過剩打 ~~
- #174 [ABC1234], 24-07-27 19:59其實今天新款日立變頻窗口機已全交由格力OEM代工,基本上由日本自家開發生產白色家電已買少見少。
- #173 [patrick88], 24-07-27 18:09https://unwire.hk/2024/07/27/hitachi-2/life-tech/
日立退出家用市場, 拜拜 .....................
商用冷氣, 香港好小見到日立 ...................
最後修改時間: 2024-07-27 18:10:57 - #172 [Phil.ng], 24-06-16 10:12
- #171 [Phil.ng], 24-06-16 06:02#170 可能老眼昏花
- #170 [patrick88], 24-06-15 22:06#169 9/6 已 post 過
- #169 [Phil.ng], 24-06-15 22:04
- #168 [phil.ng], 24-06-12 08:03
真豪宅丶air duct 其實需要裝這丶外國 contractor / builder 有良心丶多數裝這以減風聲
香港星級酒店有風而無聲就只是加這 - #167 [phil.ng], 24-06-12 07:56
如裝 chiller, 為隣居為自己丶減嘈
- #166 [Guizuhk], 24-06-11 21:31#160
去PANA SHOP約信興睇位
出左報價自己搵信興安裝 - #165 [phil.ng], 24-06-11 06:27>>> 可以一年到晚買,裝,拆和維修幾拾部大大細細窗口+分體冷氣機
答 是>>>chiller 水及一apartment.
一apartment 要玩到幾拾部!
Chiller 多可正常運作二三十年丶只是保養"水"煩D丶吾知有冇相看看家用水chiller 裝在那丶之前見過燥音很大丶當年有專家話最好建detach 微型"屋"比chiller 專用!
又有沒有因應天氣自動 set 水温?否則用手動丶如要慳電都幾煩(天氣熱丶要水溫低),商場酒店有工程人員日日 mon 住丶酒店更勁丶每一小區都有専人check 室温丶所以酒店內氣溫很舒服丶不像茶記凍死人、因以上各點我裝了大金。 - #164 [phil.ng], 24-06-10 14:21五千尺丶大金 七匹丶central, 分六 zone, 自選zone, day time行kitchen and family, 有需要時選 living, 晚上選有人的睡房
超好用丶冷暖十多年。太陽落山自動減力度丶明顯聴到 室外行慢左 - 下一頁 (1 of 10)
- 返回 ...
窗式變频1.5p.(太太很满意)
食飯時5.4A,大風聲,警報是5.8A
一般看電視 3.4A
離家1.8A 超静,跟抽濕機差不多
台灣老柯師傅建議入屋先開盡,之後人手轉低冷凍量,較悭電,其實機自動控制也是如此,祇是人手調可接近個人需要,一個人覺得熱,另一個可能超凍,體質不用,每人應插條感應器,應該插在那裡?
最後修改時間: 2024-07-28 14:07:17