- #23 [Ming Sir], 20-10-16 23:50
- #22 [bankguy], 20-10-16 23:37[#20] 咁即係賣爐間嘢好有問題。安裝上關鍵問題完全唔識。
- #21 [Thanatos], 20-10-16 23:25謝謝師兄指教
-
- #20 [Ming Sir], 20-10-16 23:16一定要有獨立電源,當年裝修師傅千叮萬囑,話如果唔拉好線焗爐師傅會唔肯裝。另外,裝修師傅亦唔會幫你裝,話如果唔係焗爐商安排嘅師傅裝,有機唔承認保養!
- #19 [羅有恆], 20-10-16 23:10你廚房供電條「水喉」係行哂廚房嘅電器/穌底,「同時」用幾多電真係樓主你自己屋企先知。最安全嘅做法係由電箱拉條3mm去你焗爐位,裝埋曲架掣,獨立供電。
- #18 [Thanatos], 20-10-16 22:48謝謝各位師兄指教!
- #17 [Thanatos], 20-10-16 22:41未拆電掣,初步check過電箱如何分流
給廚房個MCB掣有32A供電俾雪櫃、洗衣機同埋呢個入牆蘇底
雖然入牆蘇底好近嗰總掣但考慮到要同以上電器共用,似乎整多一條獨立電線穩陣啲 - #16 [phil.ng], 20-10-16 22:30More chart for you
- #15 [winning7], 20-10-16 22:2630A 曲架, 獨立 FUSE, 20A要獨立拉2mm x2條/ 2.5mm 1條 單支銅線以上OK....唔好溝埋其他電器蘇位
而家差不多 2匹半至3匹冷氣用電....一定要獨立 FUSE+獨立制
你#12 講得無錯.....
但唔需要拉一條獨立電線,就唔使另搵電機師傅>>>
我不太同意....大前提你的入牆線沒有手拖手去其他蘇位 和牆內一早已拉了2xA既線芯在內
唔好溝埋其他小電器蘇位....否則會影響其他蘇位
1.5平方毫米--~14A
2.5平方毫米---~25A
4平方毫米--~32A
6平方毫米--~47A
最後修改時間: 2020-10-16 22:43:55 - #14 [bankguy], 20-10-16 22:24我覺得搵個有電工牌嘅上門睇睇穩陣啲。咪幾舊水,同個爐比較好少錢唧。
- #13 [Thanatos], 20-10-16 22:18Thanks Phil 兄,要check check 先
- #12 [Thanatos], 20-10-16 22:17售貨員淨係提醒我要有20A電源
我諗住如果需要另外拉線,就一早搵定電機師傅,由電箱拉多一條線出嚟,好讓安裝焗爐嘅師傅一上嚟就搞掂
如果唔需要拉一條獨立電線,就唔使另搵電機師傅 - #11 [phil.ng], 20-10-16 22:16係問你牆蘇後條入牆線
最後修改時間: 2020-10-16 22:18:10 - #10 [phil.ng], 20-10-16 22:13.
- #9 [bankguy], 20-10-16 22:11其實買爐時或安裝師傅俾唔到意見樓主?
安裝時斷估個師傅唔會亂嚟呱。照計佢驚過你。
最後修改時間: 2020-10-16 22:22:40 - #8 [Thanatos], 20-10-16 22:10#6
未知,下星期先至送貨 - #7 [Thanatos], 20-10-16 22:09個焗爐唔預你用插頭,直接 "簪" 線
- #6 [phil.ng], 20-10-16 22:08背後條線什麼size
- #5 [olivea88], 20-10-16 22:07電流限制於"總制箱"內的MCB 制..13A,15A只係插蘇 fuse所限...
當然入牆電線粗幼都有限制... ...
一般唔計 fuse 同插蘇安全問題,一個蘇板取 30A電流係可以的...
但可以講 13A蘇頭長時間取 16A會發熱會燶...
15A蘇頭長時間取 20A會發熱會熔... - #4 [joeyu], 20-10-16 22:05要由電制箱開始睇喎.
- 下一頁 (4 of 5)
- 返回 ...
我廚房係搵煤氣公司做(焗爐都幫趁佢),佢會劃好晒,改喉(指水喉,煤氣喉梗係煤氣公司自己改啦),去水丶電位等嘅圖,自己搵師傅或幫趁佢再判俾人做都得,咁我有裝修師傅梗係叫佢順便做埋啦,電焗爐位附近有個普通13A插頭位,我咪問下我裝修師傅用依個插頭位俾電焗爐(built-in果種)得唔得呢?於是衍生#20的對話!
最後,我當然有拉條獨立嘅32A俾佢啦!
最後修改時間: 2020-10-17 00:03:00