- #1 [Thanatos], 20-10-16 21:56
- #2 [bankguy], 20-10-16 21:58我個拖板係13A,有8個位,最大電流係咪 104A?
20A 即係個焗爐 full load 時 4400W 喎。
最後修改時間: 2020-10-16 22:04:01 - #3 [Thanatos], 20-10-16 22:04我以為入牆蘇底承載量會大啲,因為冇受到fuse限制
-
- #4 [joeyu], 20-10-16 22:05要由電制箱開始睇喎.
- #5 [olivea88], 20-10-16 22:07電流限制於"總制箱"內的MCB 制..13A,15A只係插蘇 fuse所限...
當然入牆電線粗幼都有限制... ...
一般唔計 fuse 同插蘇安全問題,一個蘇板取 30A電流係可以的...
但可以講 13A蘇頭長時間取 16A會發熱會燶...
15A蘇頭長時間取 20A會發熱會熔... - #6 [phil.ng], 20-10-16 22:08背後條線什麼size
- #7 [Thanatos], 20-10-16 22:09個焗爐唔預你用插頭,直接 "簪" 線
- #8 [Thanatos], 20-10-16 22:10#6
未知,下星期先至送貨 - #9 [bankguy], 20-10-16 22:11其實買爐時或安裝師傅俾唔到意見樓主?
安裝時斷估個師傅唔會亂嚟呱。照計佢驚過你。
最後修改時間: 2020-10-16 22:22:40 - #10 [phil.ng], 20-10-16 22:13.
- #11 [phil.ng], 20-10-16 22:16係問你牆蘇後條入牆線
最後修改時間: 2020-10-16 22:18:10 - #12 [Thanatos], 20-10-16 22:17售貨員淨係提醒我要有20A電源
我諗住如果需要另外拉線,就一早搵定電機師傅,由電箱拉多一條線出嚟,好讓安裝焗爐嘅師傅一上嚟就搞掂
如果唔需要拉一條獨立電線,就唔使另搵電機師傅 - #13 [Thanatos], 20-10-16 22:18Thanks Phil 兄,要check check 先
- #14 [bankguy], 20-10-16 22:24我覺得搵個有電工牌嘅上門睇睇穩陣啲。咪幾舊水,同個爐比較好少錢唧。
- #15 [winning7], 20-10-16 22:2630A 曲架, 獨立 FUSE, 20A要獨立拉2mm x2條/ 2.5mm 1條 單支銅線以上OK....唔好溝埋其他電器蘇位
而家差不多 2匹半至3匹冷氣用電....一定要獨立 FUSE+獨立制
你#12 講得無錯.....
但唔需要拉一條獨立電線,就唔使另搵電機師傅>>>
我不太同意....大前提你的入牆線沒有手拖手去其他蘇位 和牆內一早已拉了2xA既線芯在內
唔好溝埋其他小電器蘇位....否則會影響其他蘇位
1.5平方毫米--~14A
2.5平方毫米---~25A
4平方毫米--~32A
6平方毫米--~47A
最後修改時間: 2020-10-16 22:43:55 - #16 [phil.ng], 20-10-16 22:30More chart for you
- #17 [Thanatos], 20-10-16 22:41未拆電掣,初步check過電箱如何分流
給廚房個MCB掣有32A供電俾雪櫃、洗衣機同埋呢個入牆蘇底
雖然入牆蘇底好近嗰總掣但考慮到要同以上電器共用,似乎整多一條獨立電線穩陣啲 - #18 [Thanatos], 20-10-16 22:48謝謝各位師兄指教!
- #19 [羅有恆], 20-10-16 23:10你廚房供電條「水喉」係行哂廚房嘅電器/穌底,「同時」用幾多電真係樓主你自己屋企先知。最安全嘅做法係由電箱拉條3mm去你焗爐位,裝埋曲架掣,獨立供電。
- #20 [Ming Sir], 20-10-16 23:16一定要有獨立電源,當年裝修師傅千叮萬囑,話如果唔拉好線焗爐師傅會唔肯裝。另外,裝修師傅亦唔會幫你裝,話如果唔係焗爐商安排嘅師傅裝,有機唔承認保養!
- 下一頁 (1 of 5)
- 返回 ...
因為小弟要裝一個焗爐,該牌子焗爐會安排師傅上嚟安裝,但該焗爐需要 20A,唔知需唔需要首先搵另一個電機工程師傅另外拉一條獨立電線專門比焗爐用,定還是裝焗爐師傅可以直接由呢一條入牆蘇底電線攞電。 (呢個入牆蘇底唔會再插其他電器,所以負載電流一定唔會超過20A)
謝謝指教!