- #1 [Ivan913], 21-04-11 22:55
- #2 [phil.ng], 21-04-11 23:08不如裝部變頻冷氣連抽濕function, 慳位丶又靜丶又吾會出熱氣丶吾洗倒水......
屋價除時二萬多一呎!慳成尺位!用完吾洗搵位收 - #3 [bankguy], 21-04-11 23:15冷氣機抽濕功能冇可能同抽濕機比較。掂嘅話,仲有人買抽濕機?
-
- #4 [CS168], 21-04-11 23:24
冷氣機抽濕量及速度包括制冷舒適度,
抽濕機是不可能做到的。 - #5 [monet90], 21-04-11 23:27冷氣機同抽濕機根本係2樣野 x 2
- #6 [kccCk], 21-04-11 23:30冷氣機同抽濕機根本係2樣野 x 3
- #7 [CS168], 21-04-11 23:31
禾有部三000抽濕機,
一開就全身唔自在,
此終另願開冷氣抽濕,
因為全身皮膚直接立刻感受凉與爽快感。 - #8 [phil.ng], 21-04-11 23:48用過分體變頻冷氣行抽濕丶你就知分體抽濕量有幾快幾大
用舊冷氣丶就要買抽濕!!但不如換機丶窗口機現時都可行抽濕
好多人仍買熱風機丶是吾知分體出熱風量更大(同火數)
#3 用下分體變頻冷暖抽濕丶用過即明。所為抽濕是空氣經過凍coil 就出水丶凍最越大丶抽力越大
現時冷氣可做衡温抽濕
最後修改時間: 2021-04-12 00:02:26 - #9 [敗家仔], 21-04-11 23:52抽濕機係未開始熱既回南天用
夠熱就冷氣接上 - #10 [alexlaw88], 21-04-11 23:53正如房間每晚都開冷氣但好多地方尤其暗位仍然會發霉,如每月房間冇人時開幾次抽濕機(每次1-2hr),甚麼雜物衣服都少發霉,但抽濕機不能開太多,否則訓醒乾燥到呻鼻出血絲
最後修改時間: 2021-04-11 23:56:57 - #11 [CS168], 21-04-12 00:10#10.正如房間每晚都開冷氣但好多地方尤其暗位仍然會發霉,如每月房間冇人時開幾次抽濕機(每次1-2hr),甚麼雜物衣服都少發霉
>>>禾的方法是
一) " 抽濕機 "是於密室士多房冇人的時間室內閉上窗作定時抽濕。
二) " 冷氣抽濕 "是室內有人的情况及活動生活中,又要開小許窗逢作空氣替換,就只可靠冷氣系統制冷下抽濕
效果更理想之做法。
最後修改時間: 2021-04-12 00:30:16 - #12 [CS168], 21-04-12 00:16
良好的冷氣室內排濕效果係可以達到度45-55%
外面街上濕度當然仍是70-95% - #13 [Ivan913], 21-04-12 00:27我個廳剛剛䘡咗分體變頻冷氣, 有 Dry 功能, 但我平時個廳抽濕係夜晚瞓覺時抽, 用冷氣抽電費會好貴, 另外我相信用抽濕機效果始終好d. 仲係想問返同一個問題: 220 平方呎,請問應該買抽濕量幾大既抽濕?
PS: 我屋企包括房抽濕都係冇人響度既時候, 例如房抽濕時人在廳 - #14 [CS168], 21-04-12 00:47#13.
>>>有冇用電子温度濕度計??
一般家居濕度間中保持60-75%濕度以下,
以經不會發悔箘,而濕度87-95%亦可開冷氣抽走濕氣,
高層有對流窗,更加通爽,香港早幾年係有一年特別潮濕,
好多住宅濕氣重,才嚴重發霉菌,黑色一達達,由其天花板。 - #15 [bankguy], 21-04-12 00:50冷氣機可取代抽濕機?
冷氣機與抽濕機運作原理相似,透過引發空氣冷卻及水分凝結,而改變溫度和濕度。不過專家認為,如針對除濕,使用抽濕機比冷氣機好。
香港專業教育學院(摩理臣山)產業及設施管理系高級講師歐陽耀南解畫﹕「雖然普通冷氣機有抽濕功能,但冷氣機的設計是針對調節空氣溫度,而非濕度。在濕氣不重的天氣下,開冷氣對降低室內濕度有幫助,但當天氣潮濕及溫度不高的時候,想抽濕到一定程度,冷氣機未必能符合要求。
假如天氣不太熱而又潮濕,要達到抽濕效果,冷氣機要將溫度降低,因為溫度低,水珠才會凝結和排走,達抽濕作用,從舒適角度來看不太理想。這時可以嘗試開啟冷氣機的dry(抽濕)模式,壓縮機間斷運作,這時候的功能非針對溫度調節,而能保持抽濕效果,不過,如果要大量抽濕,始終難以取代抽濕機。」
最後修改時間: 2021-04-12 00:50:44 - #16 [呀金], 21-04-12 00:59有人改裝過抽濕機,將原本放在一起既凝結器及蒸發器分開,就成為冷氣機了。
- #17 [phil.ng], 21-04-12 01:08留意下這幾年平價都有的衡溫抽濕
之前香港只有大金二萬多一匹才有衡溫抽濕
現今科技平價化丶教的人當年可能是對(舊式非變頻丶又無衡温抽濕)丶但現時......加上這幾年又有 DC 變頻
我每年多個月不在港丶長開分體冷氣抽濕丶再加timer 每日自動開抽氣扇換氣丶回港無霉丶無味丶電費一D都吾貴(平過開冷氣)丶所有cd, Blu-ray 頭正常
最後修改時間: 2021-04-12 01:15:33 - #18 [CS168], 21-04-12 01:13#15.
>>>理論上,不可以説是全對,淨如禾本人,
皮膚及呼吸上,不太接受抽濕穖在禾2-3米距離啟動,
禾會不太自然,感受局及不舒適。
禾係比較接受冷氣系統,由大大幅雙層凍區佬,
大量空氣水珠營結集下,即時滴下坑內排出喉管,
而不是靠一個所謂抽濕機内,設置细小的小區佬,
不斷發熱去產生抽濕,........................................ - #19 [phil.ng], 21-04-12 01:24答樓主
有大買大丶因香港有時濕足十日(100% 極濕)丶牆出水,加上 抽濕機氣流不足丶又不夠遠丶地方大加風扇會好點
又消委會年年有講抽濕量作大問題!
抽濕機內個細細compressor 真是能量(凍量)有限丶即是condensation 量真是有限公司
分體冷氣送風角度大丶易cover 成個㕔
最後修改時間: 2021-04-12 01:33:09 - #20 [CS168], 21-04-12 01:35#19.分體冷氣送風角度大丶易cover 成個㕔
>>>>重點就在#19. 整間屋客飯廳角落,即時乾爽凉快,
抽濕機係冇法可相比同論,電子濕度計亦每秒向下跌至50%水平。 - 下一頁 (1 of 8)
- 返回 ...
另外是否三菱,開利同樂聲呢三個牌子比較好?thx