- #21 [Guizuhk], 24-04-04 11:31
- #22 [孟波], 24-04-04 12:22AEI,BICC,派拉利都係當年用的英國綫,現在起樓少用了。
- #23 [ming0119], 24-04-04 12:26無論公屋,居屋,私樓,到宜家都係用英國線,唔會用平嘢
-
- #24 [孟波], 24-04-04 13:04非英國製都唔代表係平綫,我現在單project 55 億 contract sum 都有用大陸綫。
- #25 [mcc_2001], 24-04-04 16:08同意孟波兄的”石屎厚度和鋼筋的屏蔽”,普通 domestic building 的 mains cable 用牆身做shielding 其實也是足夠, 個別行業如變電站,data center, Telcom room 和 emc lab. 等就需要在基建階段做好earthing mesh (如圖), 而且分開 dirty earth 同clean earth, 噪音干擾其實分別頗大,家居環境很難作如此安排,但 clean mains earthing 也是應該留意的地方。以前大公司有CEGB英國人坐陣,出 tender 買 cable,switch gear等必定是 BICC, Reyrolle, GEC, 等英國公司中標,而家為免麻煩 lowest bid tender 而又 meet 所有 technical spec. 就最安全,唔洗上身,早幾年的供電設備都是德國,日本,大陸分餅仔,而家大陸的 offer大都是 lowest bid, 所以最後個百零尺線用超貴價英國線,比較好一點也祇是心理作用吧。
- #26 [孟波], 24-04-04 20:04醫院的敏感醫療器材,劇院的音響糸統一定要求做 clean earthing,除了要低的resistance 要求(不記得是0.1定0.3 ohm), 入地椿也要和避雷 lighning的入地椿有一定距離。
做過單衛星站,有些房間六個面全部鋪幼眼銅網加強屏蔽。 - #27 [Newforever], 24-04-05 00:22唔好意思,插一插咀,唔好介意多多包含。
就我所知用市電無論你拉唔拉線都係有影響,個人認為除褲放屁。愚見認為唯一徹底方案只有自己發電供你要用既機用先有純淨電源:/ - #28 [孟波], 24-04-06 10:0586-87年間看日本 stereo sound,訪問位汽車大王乜乜美基先生,佢就係自備發電機供電畀音響器材。
如果住村屋自備發電機也不是太難,但要忍受廢氣和噪音干擾,而且發電機的頻率和電壓是否比市電穩定也未印証(這方面倒是可以返地盤量度一下)。
退而求次,我認為 flywheel 式UPS 是更佳選擇。
最後修改時間: 2024-04-06 10:06:45 - 返回 ...
上次同設計師講想用AEI線, 電箱出獨立線比HIFI果組插座
佢聽到有D黑人問號
後來見到判頭師傅,佢好似都唔太熟AEI呢個牌子
只係話,英國線?我當然可以幫你拉啦!不過平時客冇要求,我用平D的「本地線」之嘛!
英國製的線當然令D啦!不過價錢收你多D之嘛!
我叫佢比用開的線牌子比我睇睇
岩岩收到回覆
原來係新P
咁就放心佢叫買