- #1 [Yh33], 18-12-08 12:21
- #2 [Lm329], 18-12-08 12:33你覺得佢接錯線呀?
拆開影幾張相大家睇睇,好過齋估啦。 - #3 [吹吹水], 18-12-08 12:59我以前都買過一個,聽其它師兄講就話英美接法入部有問題,後來賣左
-
- #4 [anthlai], 18-12-08 13:33佢係英式接法的,用美插的話須要在IEC入电位反相先得,拖板内用EPOXY填滿冇法在裹面改!
- #5 [不是高佬], 18-12-08 15:39點計都係英式或美式梗係有一樣唔啱相位?
- #6 [MDLP], 18-12-08 15:47其實美式火、中位同英式一樣
袛係個水線位係喺下面 - #7 [254mm], 18-12-08 17:28若然是這種插座, 未必有 E & M.O. 安全 批準, 仲敢用? 鴨記 d 檔口唔敢賣呢 d 插座, 話 E.& M. O. d Inspector 捉架
最後修改時間: 2018-12-08 17:37:28 - #8 [254mm], 18-12-08 17:33#6, 一個正三角, 另一個倒三角, 相反喎
- #9 [Yh33], 18-12-08 21:38先多谢各位師兄、師父的指点。
综合左,做法可以:
1.當它是一个純英式插座和只插英式插頭。
2.在輸入電源線先反相,再只插全美式電源插。
我的理解對嗎? - #10 [anthlai], 18-12-08 23:35對
- #11 [phil.ng], 18-12-09 00:30Very poor contact
美式有兩銅片夾住頭插丶英式也如是
萬用跟本做吾到丶接點極細丶吾夠壓力丶極易過熱
在澳洲就溶過一個、怕怕丶插电話就OK! - #12 [吹吹水], 18-12-09 12:39萬用插好鬆,用過都知唔好
- #13 [bcagl], 18-12-10 17:23根本都唔合本港規格!
- #14 [anthlai], 18-12-10 18:45美頭都不合規格!
- #15 [吹吹水], 18-12-10 23:09通常大陸佬用多,香港見到都唔敢買.............
- #16 [phil.ng], 18-12-10 23:14買發燒拖板丶都是想好聲
但接點不良丶會好聲嗎? - #17 [bcagl], 18-12-10 23:59所以在香港賣就係注定失敗及告終收場
- #18 [anthlai], 18-12-11 00:20老實講隆宇的插座做得好fit插美式或英式都好緊沒有接觸不量。
- #19 [phil.ng], 18-12-11 10:46量好是要有足夠接面丶是兩面夾丶萬能冇可能做到
美式如圖丶英式也是兩面夾丶大力夾住個地丶你以為緊丶其實 L/N 沒有大接面
最重要是兩面夾丶你自己開一個萬能就明 - #20 [254mm], 18-12-11 10:59#19, 說得對, 就算本地出的英式拖板, D 銅片同插頭接觸位, 都加了塊紅銅彈弓片, 增強壓迫力.
呢 d 萬用蘇底應無 通過 E. & M.O.(政府機電署) 安全標準, 好似唔俾賣的, 有錯請指正, thanks!! - 下一頁 (1 of 2)
- 返回 ...
-請教以上的插座的内部接線是否等於英式接法?
-反相問题:
1.由牆身到插座用英式/美式電源線有否影响?
2.在同一个插座上,插上美式和英式電源線對相位如
何?
如有問题,可以怎樣解决?(除左唔用佢)
先多謝師兄指教。