- #1 [RESTEK], 23-04-14 00:00我部凱韻2000w隔離牛,開機跳灰士,請問裝軟啟動有用嗎?可有合適零件可推介?
- #2 [cornercube], 23-04-14 07:16"開機跳灰士"
有機會係 隻隔離牛漏電. - #3 [mcc_2001], 23-04-14 08:20”跳灰士“,其實應該說明是那一條灰士,是總氣 MCB, 個別MCB, ELCB漏電斷路,還是火牛本身燒灰士,如果跳漏電或總氣,就可能是火牛局部短路漏電,市面上當然有很多火牛用的 softstart 模組,最簡單如下圖b的只串聯一個 NTC電阻,或上網買一個火牛軟啟動板,這應付火牛的大約十倍的 starting inrush current是有效果的。
-
- #4 [daniel-chui], 23-04-14 08:38咁只2000w隔離牛 用左幾多年?一直用開,係最近先至跳灰士?樓主指的---->{ 灰士 },是fuse?還是電箱的MCB?還是 電箱的ELCB漏電斷路 ?
- #5 [Forfun], 23-04-14 09:50我都有一個凱韻2000w隔離牛,賣畀我果個人都話有呢個問題,用 softstart 係可以解決問題,但係貴啲同麻煩啲,只要串一粒 Inrush Current Limiter 在火線就解決了問題,又平又簡單。
https://www.mouser.hk/c/circuit-protection/thermistors/inrush-current-limiters/?q=current%20limiter - #6 [RESTEK], 23-04-14 11:28謝謝回覆,只是跳MCB,不是跳總制。開機有時跳,時跳時唔跳。
最後修改時間: 2023-04-14 12:05:25 - #7 [hellomimi1668], 23-04-14 11:53我有隻3000w又係咁情況,所以唔敢用^~^
睇黎可以試下#3或#5個個方法! - #8 [imb], 23-04-14 12:10串一粒10A Inrush Current Limiter (ICL).
- #9 [RESTEK], 23-04-14 23:10謝謝師兄指導,感激:)
- #10 [lnchu1], 23-04-15 10:50因為用了環牛.初級線圈只有幾ohm,唔加線路唔跳才怪. 當年公司從美國運來器材全是115V要加隻5KVA 牛.無這問題因為用了成本較重的EI牛.開個breaker机蓋 只會登一聲震一震.
- #11 [老友], 23-04-15 12:57Toyosumi 3000v
跳總制
裝軟啟動可以嗎? - #12 [mcc_2001], 23-04-15 15:45有用,但加左限流軟啟動會影響隔離牛性能,用於音響會腳軟,最好辦法係揾電器師傅同你將家居常用的 type-B MCB 換成 type-C/D MCB, 那是專為變壓器/電機等中强度inrush current而設的。
- #13 [mcc_2001], 23-04-15 18:15參考下圖;2000 和 3000 VA 隔離牛,必須分別用 D16 和 D20 MCB 才成,串聯一個inrush current limiter 限流器只是一個折衷辦法。
- #14 [bt99], 23-04-15 19:45請教 ..
圖中箭咀指住#6 號嗰隻,係唔係 type-C ?? - #15 [mcc_2001], 23-04-15 19:54係 type-c RCBO 俗稱老鼠尾水氣掣。
- #16 [bt99], 23-04-15 20:19又學識 MCB 有分 A,B,C .. 我見冷氣位都係 type C,其餘都係 B, 唔該哂 m 兄。。
裝修時我要求新加入牆蘇底,要由灰箱拉組獨立線,電燈佬好醒目,問我係唔係準備接 hifi 用,話幫我加條老鼠尾 ...
只知呢組係獨立線同獨立 fuse,乜係老鼠頭老鼠尾就不求甚解了。。。 - #17 [mcc_2001], 23-04-15 21:22其實玩音響也是需要少少電力設備的知識比較好,RCBO=RCD+MCB, 即是漏電和過載都會跳掣,通常好多電器安裝師傅都不求甚解老鼠尾的作用,總之知道你玩音響就給你買隻貴的,所以也討論一下安裝方法和原理,RCBO的設計是以電力安全為目的,對音質沒半點幫助,RCBO本身有電子線路分別測量火線和中線的電流差別,一旦發覺電器有漏電(即電流差) 就會跳掣,下圖紅箭咀就是老鼠尾,一定要接電箱的地端earth,不能空接,目的是將L和N的差電流內的高頻成份帶走,老鼠尾如不接地的話,RCBO會變得異常敏感,尤其剛討論隔離牛,開機必跳掣。
- #18 [bt99], 23-04-15 21:38多謝 m 兄詳細解說,得閒拆開個灰箱,睇下條老鼠尾有無接到落地先 ..
咁呢隻老鼠尾,做唔做到您帖12提到嘅,抑制 inrush current 功用呢? - #19 [mcc_2001], 23-04-16 07:58>....得閒拆開個灰箱...
原則上,拆開電箱也是需要持牌電工進行才可以,如果電力供應沒無源無故跳掣,不用理會。
也因為跳掣本身已是 type-C, 已可以頂住10倍 inrush current, 沒事就不用更換 type-D 跳掣了。 - #20 [BenYC], 23-04-16 09:42有時係個制有事.試下加一個有開關的拖板把隔離牛長開,用拖板上的開關.如這便沒事則照這樣用算了.