- #21 [LaLaLam], 21-10-29 10:47#20x2, 如果係工廈聽音響,電源端的地線可當作 clean earth, 通常用銅 bar做 single point 分配黎用, 而整條銅 bar跟牆身要做isolation, 音響器材的地線要盡量粗,並非因為行電流而是要減低整條線的L電抗性。
- #22 [tonywong], 21-10-29 15:00這樣駁, 全部ground通了
會不會 轉回另一部機? - #23 [LaLaLam], 21-10-29 17:03正是用上比較大的 copper bar, 直接連上來電的 earthing, source impedance是可以做到比平常較低的數值,每條地線回路都不容易互相影响,曾經處理過 data center及 emc test lab. 也是用類似方法,亦可以用儀器去認証。
-
- #24 [tonywong], 21-10-29 19:18如果漏電
仲會唔會, 跳制? - #25 [LaLaLam], 21-10-29 20:56下圖係大部份家居的配電箱,其實跟#21那組地線沒分別,只是 copper bar大好多,以安全漏電跳掣來說,earthing resistance係越細越好,MCB會跳得更快,正常使用,限於成本,下圖那組 earthing 已足夠,除非像 #21 那種對EMC noise或音響音質有要求的除外。
- #26 [Kenny], 21-10-29 21:27請問點樣量度 earthing resistance ?
謝謝 ! - #27 [LaLaLam], 21-10-29 21:33
- #28 [LaLaLam], 21-10-29 21:37BTW, 有電工牌先好去試。
- #29 [Kenny], 21-10-29 21:39哈哈! 條片太長。要唔要特別架生? 一般香港住宅有幾多 ohm ?
- #30 [LaLaLam], 21-10-30 06:43多數用Earth impedance meter,市面上好多,Megger, Fluke...等都有。
- #31 [LaLaLam], 21-10-30 06:52視乎個 MCB/Fuse的容量,最高地線內阻數值如下圖示,係安全指標,不能大於這數值,細過就可以,越細 EMC噪音互相干擾越少,對音响音質更有利,測量EMC 就要用比較高階的儀器。
最後修改時間: 2021-10-30 06:57:33 - #32 [Kenny], 21-10-30 13:04謝謝! 我記得以前公司係大六起廠,要插一條40呎銅棒入地先meet 到ohm spec。我都好想知道香港一般住宅大廈有幾多ohm。我屋企我見師傅再搭一條水缐去窗架再去大水喉。我懷疑ohm數都未夠。尤其冬天啲電覺得污染得好犀利。
師兄圖表話有幾ohm。我估只有數據中心先得。舊式工廠大廈都可能OK。住宅大廈可能幾百ohm 都唔止。
最後修改時間: 2021-10-30 13:10:52 - #33 [LaLaLam], 21-10-30 16:45>... 搭一條水缐去窗架再去大水喉...
EMSD例書有講,呢D叫做等電位接駁,主力是水線,其他外露金屬部份係借水線變成等電位,不可以靠水管降低水線阻抗。
>...可能幾百ohm 都唔止...
一定不可能,earth loop impedance如果唔跟標準,或日久失修,就表示火線痴機売都跳唔到MCB,如果冇水氣掣或者同時失靈就真係有觸電危險,所以定期搵人檢查也是必須的,過100A的裝置就强制定期檢查(wr2) . - #34 [Kenny], 21-10-30 17:56請問 earth loop impedance 香港標準 係幾多 ohm ?
如果住宅大廈 ohm數值ok、點解 地盒有用 ? 地盒冇理由少個幾百ohm。
最後修改時間: 2021-10-30 18:02:39 - #35 [LaLaLam], 21-10-30 18:40香港係跟 UK BS 標準,即是#31 個 table, 用那一款 MCB或 Fuse都要對應相關的內阻,故意唔跟,出左事有法律後果的,這方面 EMSD守得幾好,地盒跟水線內阻所引發的EMC噪音源有關,屬於高頻電磁波干擾,測量係需要不同的 near field probe/far field antenna, 同 spectrum analyzer等,如果水線本身內阻夠低,夠 clean的話,而配電線路又合理的話,地盒是沒有任何作用的。
- #36 [Kenny], 21-10-30 19:37謝謝!
- #37 [hkjohnsonl], 21-11-05 00:12後級只有一對RCA請問如何接地盒
- #38 [Kenny], 21-11-05 19:39Manual...
- #39 [hkjohnsonl], 21-11-05 22:48感謝。即是需要用兩條線加兩個地盒。哈哈。
- #40 [mcc_2001], 21-11-06 07:13後級輸出端線路結構有很多類型,黑色端子不一定是地端,有全平衡,BTL, 共模抑制 class d 等,都不適合用地盒作為噪音中和。
- 下一頁 (2 of 3)