- #28 [孟波], 24-04-06 10:05
- #27 [Newforever], 24-04-05 00:22唔好意思,插一插咀,唔好介意多多包含。
就我所知用市電無論你拉唔拉線都係有影響,個人認為除褲放屁。愚見認為唯一徹底方案只有自己發電供你要用既機用先有純淨電源:/ - #26 [孟波], 24-04-04 20:04醫院的敏感醫療器材,劇院的音響糸統一定要求做 clean earthing,除了要低的resistance 要求(不記得是0.1定0.3 ohm), 入地椿也要和避雷 lighning的入地椿有一定距離。
做過單衛星站,有些房間六個面全部鋪幼眼銅網加強屏蔽。 -
- #25 [mcc_2001], 24-04-04 16:08同意孟波兄的”石屎厚度和鋼筋的屏蔽”,普通 domestic building 的 mains cable 用牆身做shielding 其實也是足夠, 個別行業如變電站,data center, Telcom room 和 emc lab. 等就需要在基建階段做好earthing mesh (如圖), 而且分開 dirty earth 同clean earth, 噪音干擾其實分別頗大,家居環境很難作如此安排,但 clean mains earthing 也是應該留意的地方。以前大公司有CEGB英國人坐陣,出 tender 買 cable,switch gear等必定是 BICC, Reyrolle, GEC, 等英國公司中標,而家為免麻煩 lowest bid tender 而又 meet 所有 technical spec. 就最安全,唔洗上身,早幾年的供電設備都是德國,日本,大陸分餅仔,而家大陸的 offer大都是 lowest bid, 所以最後個百零尺線用超貴價英國線,比較好一點也祇是心理作用吧。
- #24 [孟波], 24-04-04 13:04非英國製都唔代表係平綫,我現在單project 55 億 contract sum 都有用大陸綫。
- #23 [ming0119], 24-04-04 12:26無論公屋,居屋,私樓,到宜家都係用英國線,唔會用平嘢
- #22 [孟波], 24-04-04 12:22AEI,BICC,派拉利都係當年用的英國綫,現在起樓少用了。
- #21 [Guizuhk], 24-04-04 11:31講返我個情況
上次同設計師講想用AEI線, 電箱出獨立線比HIFI果組插座
佢聽到有D黑人問號
後來見到判頭師傅,佢好似都唔太熟AEI呢個牌子
只係話,英國線?我當然可以幫你拉啦!不過平時客冇要求,我用平D的「本地線」之嘛!
英國製的線當然令D啦!不過價錢收你多D之嘛!
我叫佢比用開的線牌子比我睇睇
岩岩收到回覆
原來係新P
咁就放心佢叫買 - #20 [孟波], 24-04-04 10:20我自已當年是用7條22孖支孖膠行明綫沒有入喉拉的獨立綫,除了綫材不同屏蔽條件也不一樣,13A ring circuit 是金屬燈喉加2.5mm 的英國綫,那孖支孖膠可能是大陸生產的,冇咁啱聽也不出奇。
- #19 [孟波], 24-04-04 10:13同意mcc-2001兄見解,金屬燈喉加上石屎厚度屏蔽也是影響聲音一大因素,近30年新樓除了個別特別要求需要外,全部已用膠燈喉取代金屬燈喉,換言之只剩下石屎厚度和鋼筋的屏蔽了。
- #18 [CS168], 24-04-04 00:27
獨立電源走線,要自己對電有基本認識,
電工師傅又要做到乃要求,
自己又要多番參考網上用家詳細資料
基本物料品牌特性及口啤,
因何有些玩家又不用貴價物料呢?
點解要行獨立分組電線呢??
點解要加副控制電箱,
其實只係來電防扞擾設定
一班電工,都要向禾求解答,
佢地巧奇怪,禾會識咁多佢地唔識架學問!
.................................................................... - #17 [大海], 24-04-03 23:432.5mm 約13AWG
我以前買silver sonic 10AWG 約5.2mm 粗線, 師傅想我拆咗屏蔽易入明喉,我就全程睇住佢唔準拆屏蔽成碌裝入去 - #16 [mcc_2001], 24-04-03 16:55暗線入牆入接地燈喉跟明線會有頗大分別!
- #15 [Qq123789], 24-04-03 13:57你認為使唔使煲?
- #14 [孟波], 24-04-03 08:16廿多年前我試過從電箱直接拉組4mm 7芯綫俾音響專用,的確唔同聲,但聲底偏乾和硬,音樂感和諧波豐富感原庒的13A更勝一籌,最後裝修時拆除了。
- #13 [Guizuhk], 24-03-20 21:55MING師兄:
已PM - #12 [dennis815], 24-03-20 18:50謝謝ming師兄,諗住年幾後屋企裝修大執,所以問定先
- #11 [ming0119], 24-03-20 17:38無散線賣,我裝修有用淨,要幾多米,可pm我
- #10 [dennis815], 24-03-20 14:13請問依家邊度可以買到倍耐力散線?
以前係旺角新填地街買過,依家好似執咗
買一大卷又用唔晒 - #9 [V.C], 24-03-20 08:19#3
所謂正常就係請電工師傅同你計數,單位可以拉得幾多條獨立電源和用乜電線係有標準規格。
最後修改時間: 2024-03-20 08:22:04 - 下一頁 (1 of 2)
- 返回 ...
如果住村屋自備發電機也不是太難,但要忍受廢氣和噪音干擾,而且發電機的頻率和電壓是否比市電穩定也未印証(這方面倒是可以返地盤量度一下)。
退而求次,我認為 flywheel 式UPS 是更佳選擇。
最後修改時間: 2024-04-06 10:06:45