- #1 [thepooh], 18-01-03 23:56
- #2 [254mm], 18-01-04 00:15會唔會係個水制壞了
- #3 [MinnaNoTabo], 18-01-04 00:31面盆水喉有冇弱左?
- #4 [cityguy], 18-01-04 00:57夠晤夠用,
去開大總掣
如果龍頭不是自己買,去找換龍頭人說. - #5 [thepooh], 18-01-04 01:04會唔會係個水制壞了-----C兄那位?
面盆水喉有冇弱左?
無咩弱
最後修改時間: 2018-01-04 01:05:48 - #6 [S.Chan], 18-01-04 01:10個窿大咗出水弱尐,個窿細尐出水強尐?
淘寶幾拾蚊所謂强力增压花洒淋浴喷头手持节水花洒浴室热水器花洒喷头套装莲蓬头.
我無用過呀.
最後修改時間: 2018-01-04 01:21:08 - #7 [thepooh], 18-01-04 01:30個窿大咗出水弱尐,個窿細尐出水強尐?
C兄,唔係好明? - #8 [0925], 18-01-04 01:32http://www.sedal.com/index.php?lang=en&id=3&cat=6
樓主提供資料太少(冇圖, 冇牌子model名; 用乜材料水管, etc),估計如果唔係裝工問題(水路被某程度/某百份比阻塞),有可能係新龍頭閥芯流量低影響,如果係鉛水喉舊樓,有可能扭過水閘后,有少量鏽污阻塞新龍頭閥芯(有些閥芯入水位有濾網)。
下圖為水壓在3bar時Sedal閥芯流量
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-16342572245.45.4SdYkx&id=6226357959
下圖為Maruwa閥芯流量
最後修改時間: 2018-01-04 01:50:48 - #9 [S.Chan], 18-01-04 01:43#7
最後修改時間: 2018-01-04 01:43:39 - #10 [thepooh], 18-01-04 02:06C兄,咁新龍頭閥芯可換流量高?
又點知佢係流量底定高,要折先知?
謝C兄回覆 - #11 [0925], 18-01-04 02:22thepooh師兄,
1)新龍頭閥芯可換流量高?
如果來水夠水壓,更換相同尺寸但流量較高閥芯係可以令水流量提高
2)點知佢係流量底定高,要折先知?
如果係牌子貨,先嘗試上網check佢用邊個牌子, 幾多直徑和邊款閥芯,就可以check流量,冇牌子的就可能要拆開檢查(順便睇下入水位有冇阻塞) - #12 [S.Chan], 18-01-04 02:53相同水壓, 細窿/孔出水自然強些, 例如普通膠喉, 想水柱射遠尐就㩒住個出水口改細個出水咁上下意思.至於甚麼閥芯/流量就唔識呀.
最後修改時間: 2018-01-04 02:55:16 - #13 [phil.ng], 18-01-04 09:20換完新龍頭丶又冇開返大個水制?
好多C Fu 完工後丶只開少少就走人!
最後修改時間: 2018-01-04 09:21:57 - #14 [dumdum19], 18-01-04 12:010925 hing
請問如何拆開洗濾網? - #15 [0925], 18-01-04 12:19dumdum19兄,閥芯內的濾網(有好多牌子閥芯冇濾網,冇濾網的如果有阻塞底部有砂粒污跡)嗎? 閥芯底膠殼有倒扣位。
- #16 [alexanderkoo], 18-01-04 13:12There might be a flow restrictor at the faucet outlet.
- #17 [dumdum19], 18-01-04 13:33thx 0925兄! 好清楚
- #18 [dumdum19], 18-01-04 13:34#16,
限水器是在龍頭入邊嗎?要拆開來調節? - #19 [Phil.ng], 18-01-04 13:39剛換 應不會是綱問題
- #20 [phil.ng], 18-01-04 17:36如買慳水(有級數)龍頭 可能會限流
十多年前沒有此 rating/requirement
最後修改時間: 2018-01-04 17:40:04 - 下一頁 (1 of 2)
- 返回 ...
之後再買了一個新花灑頭,比之前係細一點,
出水係好一D,但都係無以前咁好,
現在想問問,企缸龍頭點買到佢出水比較強些?
是否貴就一定係好?可有C兄有資料提供?
那些牌子比較好一些,謝謝C兄回覆.